济源市富士康产业园供水专线管网建设(BT模式)工程跟踪审计结果公告
(二O一六年十二月二十八日公告)
2016年第4号(总第23号)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2012年7月至2016年3月,济源市审计局对市富士康产业园供水专线管网建设(BT模式)工程进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2012年4月,经市政府常务会议研究同意建设富士康供水管网工程(常务会议纪要〔2012〕4号)。工程概算投资2950万元,主要建设内容为新增供水主管网14.85公里及加压泵站1座;采用BT模式(2:3:3:2)招标进行投资建设。该工程于2013年3月开始建设,2014年12月市住房和城乡建设局组织设计、施工及监理单位进行了竣工验收。
二、审计评价意见
市住房和城乡建设局基本按照相关规定实行了工程施工招投标,项目承包合同管理制,工程质量监理制度,工程进度款审批制等。但还存在多计招标控制价、部分合同条款不规范的问题。审计期间市住房和城乡建设局对审计发现的问题进行了积极整改。
三、审计发现的主要问题
(一)招标控制价计算不准确,多计造价333543.38元
该项目报送招标控制价1份,报送造价25947004.24元,经审计,出具审计意见7条,审减造价333543.38元,审定造价25613460.86元。
(二)部分合同条款不严谨
该项目报送合同2份,合同造价28507300元。经审计,出具审计意见15条。
四、审计处理和整改情况
针对以上审计发现的问题,济源市审计局已依法出具审计报告,要求市住房和城乡建设局及相关部门及时进行整改。市住房和城乡建设局在实施过程中已按照审计意见及时整改,并将整改结果报送了市审计局。