隐蔽工程审计
字体[ ] 【日 期:2015-05-14 】 来 源:  【视力保护色:          】
   隐蔽工程是指桩基、基础、主体、屋面、电气管线、供水供热管线、装饰装修等需要覆盖、掩盖的工程。
一、隐蔽工程项目主要有:
1.土石方工程:地基处理情况(如换土、洞穴、淤泥、积水的处理,地下水排除等);标高、槽宽、放坡、排水盲沟的设置情况;填方土料土质;回填土分层厚度及总厚度、夯实方法、干土质量密度;土样取样的分布和试样的数量。
2.钢筋混凝土预制桩:自然地坪标高;桩位偏差;桩顶标高;接桩、截桩、断桩、补桩;贯入度。
3.钢筋混凝土灌注桩:配筋情况;桩底土层;虚土厚度;虚土处理;实测孔径、孔深;
4.混凝土工程:混凝土强度等级;几何尺寸及观感检查;预埋件。
5.钢筋工程:钢筋配筋:直径、根数、钢号、间距、排距、保护层、搭接;特殊部位或构件钢筋位置、预埋件;悬挑构件。
6.结构吊装:基底或支座处理;构件间的连接;标高、间距、排距;堵孔、防腐;吊装中出现问题及构件安装中出现的问题。
7.砖石工程:基础砌体;砌体变形缝;砌体中的预埋拉结筋、网片以及预埋件;素混凝土及钢筋混凝土芯柱、构造柱、圈梁和配筋带。
8.轻板墙体:墙体轴线、墙垫、龙骨骨架、防潮层或防水层的设置及材料;墙体中的预埋件、加固件与建筑结构连接的构造、材料及防锈处理;墙体接缝及防裂措施;设计规定的隔声、防火、密封要求及使用材料,暗管、暗线的安装。
9.门窗工程:门窗框、拼樘料与墙体连接固定情况;焊接连接铁件时的焊缝质量。
10.屋面工程:屋面各层质量情况;节点及细部处理;各种顶棚内保温、隔热材料及骨架的防火、防虫措施及其实施情况。
11.防水工程:卷材防水层、沥青胶结材料防水层等基层;屋面、厨厕、浴间、外墙、水池等防水层下各层细部做法;施工缝、变形缝、止水带、过墙管作法。
12.建筑给水、排水、消防及采暖工程:直埋于地下或结构中、暗敷于沟槽、管井、吊顶及不能进入的设备层内的管道或设备;有保温、隔热(冷)要求的管道或设备;设备的预埋件;防水套管。
13.建筑电气工程:暗埋于地下或结构中的各种电线导管;吊顶内的各种电线导管、线槽、桥架等;暗敷于结构中的防雷引下线、均压环、避雷带、金属门窗(栏杆)与接地干线的连接线或预埋件等;接地体和接地母线(接地连接线)等;直埋电缆;灯具、电扇或设备的预埋件等。
14.智能建筑工程:暗埋于地下或结构中的各种电线导管;吊顶内的各种电线导管、线槽、桥架等;暗敷接地线和接地体;直埋电缆等。
15.通风与空调工程:设于暗管井、吊顶内和无法进入的设备层内的管道、风管、设备等;暗敷在墙内、有保温隔热要求的管道、风管、设备等;设备预埋件等。
二、审计方法
隐蔽工程中经常出现不按规范施工、以次充好、偷工减料、不按规定及时填报隐蔽资料、虚报工程量、高估造价等影响工程质量、工程造价的问题,在跟踪审计中避免出现以上现象,采取以下方法:
1.提前摸清工程基本情况,掌握重点隐蔽工程部位、依据。跟踪审计要提前进行实地勘察,拍摄记录相关地形地貌,并对重要标高复核、记录,熟悉施工图纸、变更资料及施工规范,了解施工全过程,梳理出施工过程中的重要环节、部位,予以重点跟踪关注。
2.严格执行隐蔽验收相关规定。重点隐蔽工程项目在隐蔽前,是否经过施工单位自检合格,通知建设单位、监理部门和审计机关进行检查,在合理期限内经建设单位、监理部门和审计机关检查合格,并签字认可;对于检查不合格工程项目是否及时按要求进行整改,整改后经检查合格。做到重点隐蔽工程项目未经监理、建设单位现场负责人、审计人员检查签字认可,施工单位不得将其覆盖,尤其不能进入下道工序施工。
3.对施工重要环节采用重点检查和抽查相结合的手段,并做好文字、影像资料记录归档。原设计标准与实际情况有出入而需要发生变更采取重点检查手段;对前期梳理出的施工过程中重要环节、部位,予以重点抽查。对所检查的内容做好文字、音像资料记录,并进行归档整理,对揭露施工中存在的不按工序要求施工和高估冒算等违规行为提供有效资料,从而降低审计风险。